各位老师好, 请教一个模型的成本和技术方案:
1、模型是简单的长方体,空心的;
2、尺寸大概(长*宽*高):600cm*300cm*200cm;
3、模型外表面要做涂装;
4、放置于室外自然环境,能够承受各种自然天气如雨、雪、冰雹等三年时间;

我准备采用不饱和树脂+玻璃布+手糊的方法,在基本模型上直接手糊成型,最后在内部做局部加强。

希望能得到各位老师的帮助,计算此模型的成本及技术方面的支持。谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2009-8-31 16:25:06 | 显示全部楼层
6米长3米宽的平面不小啊,要考虑冰雪的载荷不是简单的靠几根加强筋就能抗的住的,前两年雪灾不少钢骨架的厂房都压塌了.因此内部加强要好好考虑.玻璃钢的壁厚要和加强筋一起综合考虑.在结构尺寸(技术方案)确定以后才能算出成本.
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-8-31 17:57:14 | 显示全部楼层
楼上朋友的考虑很周到,感谢提醒。
由于本模型放置的地区自然环境基本不会出现较恶劣的天气,要应对的就是普通的天气,所以准备在积层的时候稍稍做厚一点,大概7mm左右的厚度(或者再薄一点),内部准备做简单的同样材质的加强筋。
这样能行吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-8-31 20:55:47 | 显示全部楼层
要考虑积雪吗?如果积雪太厚就怕刚度不足,要是不能用钢骨架,可用玻璃钢作成型材,如工字型或槽钢型,在上平面的下方设置支撑.
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-8-31 22:02:38 | 显示全部楼层
积雪的问题的确要考虑,只是由于本地冬天大多下点小雪,基本上积雪厚度在1、2cm左右,所以我想这个厚度是不是可以忽略?或者通过内部的加强筋来解决?
对于加强材料,我也是准备做玻璃钢的型材加强,做成L型的角型条在五面体的各个面疏密不同的都做加强。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-8-31 22:23:35 | 显示全部楼层
积雪厚度的确很小,可不用加强筋,上平面做成1000*3000一块翻80高的边,再组合在一起,翻边就有加强筋的功能.侧面也是同样的.这样做也许简单多了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-8-31 22:31:00 | 显示全部楼层
对,这样的做法更好!
厚度方面会有问题吗?我想是不是还可以再薄一些,最大程度的把成本节约下来。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-8-31 22:49:27 | 显示全部楼层
厚度最好不要低于5mm
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-8-31 23:00:25 | 显示全部楼层
如果按5mm的厚度计算,请教楼上的朋友,树脂采用189,玻纤采用0.4方格布+短切毡+表面毡,成本大约会是多少钱一个平方米?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-8-31 23:07:46 | 显示全部楼层
你说的成本包括那些?在工厂里和在家里是不一样的.