QQ登录

只需一步,快速开始

用微信登录

扫一扫,用微信登录

手机号码,快捷登录

查看: 2433|回复: 0

[技术分享] 普及玻璃钢化粪池的选用标准

[复制链接]
发表于 2015-1-26 09:55:35 | 显示全部楼层 |阅读模式


       玻璃钢化粪池的选用表给出了不同建筑、不同用水量标准、不同清掏周期
  粪便污水与生活废水合流及粪便污水单独排入化粪池等情况下,计算得出的化粪池设计总人数,设计人员可以直接查表选用。如果表内各项参数与具体工程设计参数不符时,由单项工程设计人员另行计算确定。
  成品化粪池有十三种规格可选用。容积分别为2m3~100m3。


  
  
  

  玻璃钢化粪池分I型和II型。初始环刚度大于等于5000N/m2小于1000N/m2为I型;初始环刚度大于等于10000N/m2为II型。I型用在覆土深度不大于4m的绿化种植带、非机动车行道下;II型用在车行道、停车场或覆土深度大于4m等地面下。设在车行道下时应结构受力验算,以保证安全。
  化粪池的设置地点,距离地下水取水构筑物不得小于30m;距离埋地式生活应用水池不得小于10m;距离建筑物外墙净距不宜小于5m。并不得影响建筑物基础。
  化粪池进、出水口应设置进水管、出水管相接,距离宜为1m~3m,管材宜采用塑料排水管,接口方式、排水坡度由专业设计人员确定。
  化粪池均应设置通气管,管径为DN100,由池壁接出覆土面,并设置管罩。也可由设计人员可根据工程具体情况引至室内,与室内通气管相连;或设置于不影响交通安全和环保的草坪上,并设置管罩。通气管也可以引至高空(距设计地面以上2.5m)排放。通气管的设置应符合建筑给排水设计规范的要求。
  化粪池最小覆土0.7m,最大覆土不宜超过6.0m。超过最大覆土时应由单项工程设计采取加强措施。
  在寒冷地区,化粪池必须设置在冰冻线一下。
  井盖:化粪池设置在绿化带中或草坪下时,可采用轻型井盖;当设置在轻型荷载的平硬路面或人行道下时,采用加锁轻型双层井盖;设在过汽车的地面下时,应采用加锁重型双层井盖。采用其他类型井盖时,单项设计人员在满足国家规范的有关规定下确定。
  本图集无地下水情况是指地下水位在化粪池底最低处及以下;有地下水位在池底以上,最高达设计地面以下0.5。
  结构设计
  设计参数
  基本参数
  ①回填土的重力密度Rs=18KN/m
  ②地下水的重力密度标准值Rw=10KN/m
  ③地下水中回填土的有效密度(或浮容重)Rs=8KN/m3
  ④回填土的泊松比Vs:砂性土取0.3,粘性土取0.4;
  ⑤玻璃钢化粪池体材料性能指标:
  重力密度Rk=17~20KN/m3